Кемерово. Всё-таки короткое замыкание.

  Йащур
Йащур


Сообщений: 5683
12:50 03.04.2018
-Александр- (39043) писал (а) в ответ на сообщение:
> Гаврила (Гаврила) писал (а) в ответ на сообщение:
>> ТП в общественных зданиях располагаются либо в отдельной будке, либо на первом или цокольном этажах.
quoted2
>
> ТП вообще должны быть отдельным сооружением, вне здания. В здания заводится только низкая сторона- 0.4 кВ.
quoted1

4.2.6. Трансформаторная подстанция — электроустановка, предназначенная для приема, преобразования и распределения энергии и состоящая из трансформаторов, РУ, устройств управления, технологических и вспомогательных сооружений.
4.2.7. Пристроенная ПС (РУ) — ПС (РУ), непосредственно примыкающая к основному зданию электростанции или промышленного предприятия.
4.2.8. Встроенная ПС (РУ) — ПС (РУ), занимающая часть здания.
4.2.9. Внутрицеховая ПС (РУ) — ПС (РУ), расположенная внутри цеха открыто (без ограждения), за сетчатым ограждением, в отдельном помещении.
4.2.10. Комплектная трансформаторная ПС (КТП) — ПС, состоящая из трансформаторов, блоков (КРУ и КРУН) и других элементов, поставляемых в собранном или полностью подготовленном на заводе-изготовителе к сборке виде.

Ссылка Нарушение Цитировать  
  Гаврила
Гаврила


Сообщений: 27027
12:51 03.04.2018
-Александр- (39043) писал (а) в ответ на сообщение:
> ТП вообще должны быть отдельным сооружением, вне здания. В здания заводится только низкая сторона- 0.4 кВ.
quoted1
1. В спальных корпусах общеобразовательных школ, школ- интернатов и учреждений по подготовке кадров, в дошкольных детских учреждениях, в палатных корпусах больниц, а также в жилой зоне жилых зданий гостиниц, домов отдыха, пансионатов и других, где уровень звука ограничен санитарными нормами, размещение встроенных и пристроенных ТП не допускается.

В общественных зданиях других назначений разрешается размещать встроенные и пристроенные ТП, в том числе КТП, при условии соблюдения требований ПУЭ, соответствующих санитарных и противопожарных норм, требований настоящих Норм.
Ссылка Нарушение Цитировать  
  ronald
ronald


Сообщений: 3583
12:58 03.04.2018
w{4+6(1--1)=разумный т… (w1111) писал (а) в ответ на сообщение:
Развернуть начало сообщения

quoted1
И самое главное-несоблюдение правил на местах.
Ссылка Нарушение Цитировать  
  -Александр-
39043


Сообщений: 451
13:01 03.04.2018
Ceti (Таусети) писал (а) в ответ на сообщение:
Развернуть начало сообщения


> Я бы не пошёл, ТЦ и то лучше.
> Приборы хоть у консьержки стоят?
> Кстати, а чё не адресные датчики, а 45-е?
quoted1


Наша организация относится к Домоуправляющей Компании района, в котором я живу. В общем-то, дальше можно было бы и не разъяснять.

Обслуживаем по пожарке наши ЖЭКи, и 29 высоток по СДУ. Ну и вот ещё две общаги навесили.
Работы будет много, а зарплата не увеличится.
А кто меня спрашивать будет- хочу я или нет? не нравится- гуляй.
Какие консьержки… Бог с тобой… Каждый сам себе консьерж.
А потому 45-е, что это дешевле.
Ссылка Нарушение Цитировать  
  -Александр-
39043


Сообщений: 451
13:11 03.04.2018
Йащур (Йащур) писал (а) в ответ на сообщение:
Развернуть начало сообщения


> 4.2.9. Внутрицеховая ПС (РУ) — ПС (РУ), расположенная внутри цеха открыто (без ограждения), за сетчатым ограждением, в отдельном помещении.
> 4.2.10. Комплектная трансформаторная ПС (КТП) — ПС, состоящая из трансформаторов, блоков (КРУ и КРУН) и других элементов, поставляемых в собранном или полностью подготовленном на заводе-изготовителе к сборке виде.
>
quoted1

Чего ты мне пихаешь электростанции, промпредприятия и цеха?
Я про жилые здания, ТЦ и тому подобное.
Ссылка Нарушение Цитировать  
  -Александр-
39043


Сообщений: 451
13:12 03.04.2018
Гаврила (Гаврила) писал (а) в ответ на сообщение:
> -Александр- (39043) писал (а) в ответ на сообщение:
>> ТП вообще должны быть отдельным сооружением, вне здания. В здания заводится только низкая сторона- 0.4 кВ.
quoted2
> 1. В спальных корпусах общеобразовательных школ, школ- интернатов и учреждений по подготовке кадров, в дошкольных детских учреждениях, в палатных корпусах больниц, а также в жилой зоне жилых зданий гостиниц, домов отдыха, пансионатов и других, где уровень звука ограничен санитарными нормами, размещение встроенных и пристроенных ТП не допускается.
>
> В общественных зданиях других назначений разрешается размещать встроенные и пристроенные ТП, в том числе КТП, при условии соблюдения требований ПУЭ, соответствующих санитарных и противопожарных норм, требований настоящих Норм.
quoted1

Я бы ТЦ под пункт 1) подтянул. Нехрена в таких сооружениях 6000 кВ делать…
Ссылка Нарушение Цитировать  
  Йащур
Йащур


Сообщений: 5683
13:14 03.04.2018
-Александр- (39043) писал (а) в ответ на сообщение:
Развернуть начало сообщения
>
> Чего ты мне пихаешь электростанции, промпредприятия и цеха?
> Я про жилые здания, ТЦ и тому подобное.
quoted1
ты забыл где этот ТЦ располагался, что там было до ТЦ и откуда там высоковольтные кабеля могли остаться?
Ссылка Нарушение Цитировать  
  Игорь29
Игорь29


Сообщений: 6064
13:19 03.04.2018
не специалист, у меня в доме стоят датчики, если кто покурит, сирена орет, лифты останавлиааются, консьержка что там бегает. а у супруги в доме нет датчиков. когда типа у электрика спрашиааешь, что ты у меня в щитке ковыряешься? наряд милиции и ответ, не мешай работать, ты здесь не прописан. открываешь щиток там скрутки. такие дела
Ссылка Нарушение Цитировать  
  ronald
ronald


Сообщений: 3583
13:21 03.04.2018
Игорь29 (Игорь29), Полезная информация))
Ссылка Нарушение Цитировать  
  -Александр-
39043


Сообщений: 451
13:28 03.04.2018
Ceti (Таусети) писал (а) в ответ на сообщение:
Развернуть начало сообщения


> Мы устанавливали, тепловые.
> Представляешь, в прихожке по 6 датчиков!
> Весь потолок изрешитили.
quoted1

Канешна!
В моём случае хорошо уже то, что работа не выходит за пределы района- у каждого служебная транспортная карта, машину свою гонять не нужно, скоро вообще на велике начну гонять. А если погода хорошая, то мне и пешком невлом прогуляться из одного конца района, в другой.
Не, по квартирам нет. На высотках когда-то стояли тепловые датчики, включенные в СДУ, но их сами жители и поотдирали. Остались только этажные конпки пуска дымоудаления.
Ссылка Нарушение Цитировать  
  Emshi
Emshi


Сообщений: 26596
13:30 03.04.2018
Туфта это всё. на поджег похоже.
А высоковольтными действительно считаются силовые электрические линии от 6000 в., но никак не 220 в. и даже не 380
Нравится: -Александр-
Ссылка Нарушение Цитировать  
  -Александр-
39043


Сообщений: 451
13:51 03.04.2018
Йащур (Йащур) писал (а) в ответ на сообщение:
> ты забыл где этот ТЦ располагался, что там было до ТЦ и откуда там высоковольтные кабеля могли остаться?
quoted1

Плевать, что там было до этого. Пожар возник во вновь построенной части здания, и кабелей выше киловольта там не должно быть. Да и вообще, кто сделал заключение, что там были высоковольтные кабели? Инспекция, или посетители? Моя жена, к примеру, ни ухом, ни рылом в электричестве. Так для неё только батарейка от пульта не представляет опасности. Всё остальное- высокое напряжение, и ниипёт.
Нравится: caaho
Ссылка Нарушение Цитировать  
  -Александр-
39043


Сообщений: 451
14:11 03.04.2018
Ceti (Таусети) писал (а) в ответ на сообщение:
Развернуть начало сообщения


> Раньше-то и на землю шлейф звонили и всяко, но лет двадцать этого не делают.
> Честно не знаю, я больше наладчик и монтажник.
> Хотя где-то вроде было.
quoted1

Дело не в шлейфах.
Я случайно это обнаружил. В одном и том же помещении срабатывал постоянно. Поменял десяток датчиков- то же самое. Причём на глазах начинает хаотично-часто моргать, в какой-то момент включается постоянно (пожар). Смотрю- на потолке новый светильник. Попробовал его выключить и сделал сброс. Всё нормально. Включил, и началось… Понятно.
Светильники собирают все, кому не лень. Балласты, собранные из бог весть каких комплектующих, генерируют всякий мусор, а лампы являются своего рода передающими антеннами. Датчики каким-то образом этот мусор улавливают и сбиваются. Как ни странно, такого ни разу не наблюдалось от энергосберегающих лапочек, хотя, в принципе, там всё тоже самое, только меньше. И от светодиодных ни разу не было ложных срабатываний.

Короче, после того, как проблема была найдена, я всем, кто столкнулся с этим явлением выдавал акт-предписание менять светильники на стартёрные.
Ссылка Нарушение Цитировать  
  Гаврила
Гаврила


Сообщений: 27027
14:26 03.04.2018
-Александр- (39043) писал (а) в ответ на сообщение:
> Я бы ТЦ под пункт 1) подтянул. Нехрена в таких сооружениях 6000 кВ делать…
quoted1
Так о том и речь. Не может там быть высоковольтного кабеля. А 380 в, было точно, эскалаторы, лифты , вентиляция…
Я веду свою мысль о неграмотности работников в МЧС (от первого сообщения в этой теме).
Ссылка Нарушение Цитировать  
  Валик-джан
rerehepf


Сообщений: 10714
14:33 03.04.2018
Мал (Мал) писал (а) в ответ на сообщение:
> CosF (CosF) писал (а) в ответ на сообщение:
>> Мал (Мал) писал (а) в ответ на сообщение:
>>> Что высоковольтные кабели делали в спорт зале? БОльшей ахинеи трудно придумать. Здесь есть электрики?
quoted3
>>Высоковольтные это от 220 В. Свет, розетки и т. д. Куда без них в спортзале?
quoted2
>
> Высоковольтные это от 10000 В. Раньше было от 6000 В, но никак не 220 или 380. Если бы заключение готовили эксперты, то они никогда не допустили подобной ошибки, ибо они специалисты. А поскольку такая ахинея озвучена, это означает, что ее подготовили не эксперты, а придворные ублюдки, которые кроме собственного члена и ложки в руках ничего не держали и для них одинаково что высоковольтная сеть электрическая, что система гидравлики, что сеть распространения наркотиков. Значит заказ был политический на такой вывод. Сами же работники центра и его директор утверждают что почти наверняка был поджог гопотой малолетней нерусской наружности. Понятно, что такую версию изначально спрячут от людей.
quoted1

Согласно МДС, высоким считается напряжение свыше 36 В.

Согласно «МЭК 60364». все электроустановки делятся на две группы:
Низковольтные напряжение до 1000 В
Высоковольтные свыше 1000 В

Кроме того, неужели короткое замыкание 220 В, менее пожароопасно чем 1000? Тем более в здании не было или просто не работали средства первичной противопожарной защиты, не было противопожарного водопровода и автоматического пожаротушения.
Инструктаж персоналом не пройден. Тушить не кому и не чем!
Не имеет значения что было источником пожара! Какой там тушить, банально людей вывести не смогли.
Ссылка Нарушение Цитировать  
К первому сообщению← Предыдущая страница Следующая страница →К последнему сообщению

Вернуться к списку тем


Ваше имя:
Тема:
B I U S cite spoiler
Сообщение: (0/500)
Еще смайлики
        
Список форумов
Главная страница
Конфликт Россия-Украина
Новые темы
Обсуждается сейчас

ПолитКлуб

Дуэли new
ПолитЧат 0
    Страны и регионы

    Внутренняя политика

    Внешняя политика

    Украина

    Ближний Восток

    Крым

    Беларусь

    США
    Европейский союз

    В мире

    Тематические форумы

    Экономика

    Вооружённые силы
    Страницы истории
    Культура и наука
    Религия
    Медицина
    Семейные финансы
    Образование
    Туризм и Отдых
    Авто
    Музыка
    Кино
    Спорт
    Кулинария
    Игровая
    Поздравления
    Блоги
    Все обо всем
    Вне политики
    Повторение пройденного
    Групповые форумы
    Конвент
    Восход
    Слава Украине
    Народный Альянс
    PolitForums.ru
    Антимайдан
    Против мировой диктатуры
    Будущее
    Свобода
    Кворум
    Английские форумы
    English forum
    Рус/Англ форум
    Сейчас на форуме
    Незарегистрированных: 9
    Пользователи:
    Другие форумы
    Кемерово. Всё-таки короткое замыкание.. 4.2.6. Трансформаторная подстанция — электроустановка, предназначенная для ...
    .
    © PolitForums.net 2024 | Пишите нам:
    Мобильная версия