Следователи обнаружили высоковольтную проводку в батутном зале ТЦ «Зимняя вишня»
В СК РФ считают, что вероятной причиной пожара могло стать короткое замыкание
«Кабели высокого напряжения. В нарушение всех правил, они проложены сквозь зал», — доложили главе ведомства.
Очевидцы указали, что пучок проводов свисал над ванной, заполненной мягкими поролоновыми кубиками — в месте вероятного начала пожара.
По версии следствия, возгорание произошло в батутном центре, после чего огонь стремительно распространился по всему зданию, включая верхние этажи, где располагались кинозалы и детские игровые комнаты.
Отмечается, что самая большая группа погибших была обнаружена перед закрытой дверью кинозала, однако вторая дверь была открыта. Посетители кинотеатра задохнулись и умерли от отравления продуктами горения.
«По одной из версий, взрослые и дети, смотревшие мультфильм в этом кинозале, заткнули все щели от дыма и ждали, когда их спасут. Именно так рекомендуют поступать все инструкции, но именно ожидание спасателей обернулось для них смертью», — добавил один из участников заседания.
Как сообщал сайт «КП», пожар в торговом центре «Зимняя вишня» произошел 25 марта, его жертвами стали 64 человека, в том числе 41 ребенок. Расследованием причин трагедии занимают криминалисты из центрального аппарата Следственного комитета РФ.
В рамках рабочей поездки в Кемерово глава ведомства Александр Бастрыкин встретился с семьями погибших и пообещал, что генетические экспертизы для установления личностей всех погибших завершат в кратчайшие сроки. https://www.kp.ru/online/news/3070734/?from=smi2...
Если Вам было интересно это прочитать - поделитесь пожалуйста в соцсетях!
http://www.mk.ru/social/2018/04/02/zimnyuyu-vis... …Но вот застройщики сами убрали окна, сузили коридоры. Здание не соответствовало пожранным нормам. Сейчас следователи ищут застройщиков и тех, кто принимал здание эксплуатацию. Я пообщался с ребятами, которые в теме всего строительного рынка в Кемерово. По их словам, не было единого застройщика. «Зимнюю вишню» возводили разные бригады, это была хаотичная стройка. Одни работали на первом этаже, другие — на втором.
— Так дешевле?
— Конечно. Для строительства «Зимней вишни» набирали небольшие строительные бригады из разных национальностей, например, первый этаж отдали армянам, второй — русским, третий делали украинцы. Вентиляцию устанавливали киргизы, плитку клали белорусы. По моим данным, единого генерального подрядчика не существовало. Было юридическое лицо, которое обладало лицензией на строительство, под ним и работали все эти бригады.
— Главный собственник сгоревшего ТЦ, который сейчас за границей, был в курсе такого строительства?
— Вряд ли. Он являлся лишь частным инвестором и не мог давать прямые указания, мол убирайте окна и оставляйте узкие коридоры. Собственник мог выделить 100 миллионов долларов и посмотреть проект. На этом его полномочия закончились. Теперь следователям предстоит разбираться, кто что строил и подписывал.
Постигающий (NIGDEON) писал (а) в ответ на сообщение:
> Главный собственник сгоревшего ТЦ, который сейчас за границей, был в курсе такого строительства? > > — Вряд ли. Он являлся лишь частным инвестором и не мог давать прямые указания, мол убирайте окна и оставляйте узкие коридоры. quoted1
> Что высоковольтные кабели делали в спорт зале? БОльшей ахинеи трудно придумать. Здесь есть электрики? quoted1
А за чем электрики? Есть менеджеры и позвонковые назначенцы. А им всё равно какой кабель. Им главное работайте, а сами они не должны до такого уровня опускаться, что бы понимать какой там кабель идёт или проходит.
Постигающий (NIGDEON) писал (а) в ответ на сообщение:
> По моим данным, единого генерального подрядчика не существовало. Было юридическое лицо, которое обладало лицензией на строительство, под ним и работали все эти бригады. quoted1
Это юр. лицо и называется Ген. подрядчик, а «бригады» были у него субподрядчиками. Постигающий (NIGDEON) писал (а) в ответ на сообщение:
> Теперь следователям предстоит разбираться, кто что строил и подписывал. quoted1
Пожнадзор принял законченное строительство и после этого периодически проверял здание. Нарушений не было. И вдруг….
>> Что высоковольтные кабели делали в спорт зале? БОльшей ахинеи трудно придумать. Здесь есть электрики? quoted2
>Высоковольтные это от 220 В. Свет, розетки и т. д. Куда без них в спортзале? quoted1
Высоковольтные это от 10000 В. Раньше было от 6000 В, но никак не 220 или 380. Если бы заключение готовили эксперты, то они никогда не допустили подобной ошибки, ибо они специалисты. А поскольку такая ахинея озвучена, это означает, что ее подготовили не эксперты, а придворные ублюдки, которые кроме собственного члена и ложки в руках ничего не держали и для них одинаково что высоковольтная сеть электрическая, что система гидравлики, что сеть распространения наркотиков. Значит заказ был политический на такой вывод. Сами же работники центра и его директор утверждают что почти наверняка был поджог гопотой малолетней нерусской наружности. Понятно, что такую версию изначально спрячут от людей.